Beznau 1 reconnectée au réseau après des travaux de réparation

Les travaux de réparation de deux semaines qui ont porté sur la conduite du système primaire du refroidissement secondaire de la tranche Beznau 1 sont terminés. D’après l’exploitante, Axpo Power AG, la tranche a repris l’exploitation en puissance le 2 juillet 2014.

3 juil. 2014

Beznau 1 avait été arrêtée le 16 juin 2014 dans le cadre d’une réparation au niveau du raccordement d’une conduite d’un système primaire de l’eau de refroidissement. La pièce endommagée a été changée. Axpo avait identifié une petite fuite dans le cadre d’une visite périodique de l’installation.

Sur autorisation de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), Beznau 1 a progressivement repris l’exploitation en puissance le 2 juillet 2014.

Source

M.A./C.B. d’après un communiqué de presse d’Axpo du 2 juillet 2014