Suède: incident de niveau Ines 2 à Ringhals

Des circuits de protection numériques de configuration erronée ont entraîné le 20 juin un incident à la centrale nucléaire suédoise de Ringhals, incident qui a été classé au niveau 2 de l’Echelle internationale des événements nucléaires (Ines).

26 juin 2001

Au cours de travaux de maintenance préventive réalisés sur un transformateur du système local d'alimentation électrique à la tranche 2 de la centrale, un transformateur redondant a été automatiquement déconnecté après 32 minutes, à une puissance de 60%. Le contrôle de la protection numérique de surcharge a révélé des inexactitudes dans l'algorithme qui avait été déposé dans des modules de mémoire du type E-PROM. L'erreur a été introduite dans 44 des 58 circuits de protection de ce type pendant la révision annuelle 2001.
Etant donné la présence de "défaillances de cause commune", l'incident a été reclassé du niveau 1 au niveau 2 de l'Echelle Ines.

Source

H.K./C.P. d’après NucNet du 27 juin 2001