Beznau-2 für neue Betriebsperiode bereit
Der Block 2 des Kernkraftwerks Beznau (KKB) hat am 8. September 2007 den Produktionsbetrieb nach gut vierwöchiger Abstellung für Jahresrevision und Brennelementwechsel wieder aufgenommen.

Das Schwergewicht der Prüfarbeiten galt den Hauptkomponenten des nuklearen Teils der Anlage. Insbesondere wurden der Deckel des Reaktordruckbehälters und eine Reaktorhauptpumpe einer intensiven Inspektion unterzogen. Bei der Prüfung der Schweissnähte an den Deckel-Durchführungen mittels Wirbelstrom und Ultraschall kamen qualifizierte Verfahren zum Einsatz. Die Beurteilung der Messdaten und der Ergebnisse weiterer Inspektionen zeigte, dass die volle Funktionstüchtigkeit des Reaktordruckbehälters gegeben ist. Der Innenblock der inspizierten Reaktorhauptpumpe wurde planmässig durch einen revidierten Block ersetzt. Die Wärmetauscherrohre der Dampferzeuger wurden mittels Wirbelstromverfahren geprüft und zeigten sich in einwandfreiem Zustand. Die strengen Vorgaben des Strahlenschutzes wurden eingehalten.
Die umfangreichste Arbeit im Dampfkreislauf war der Ersatz der vier seit Betriebsbeginn im Einsatz stehenden Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer durch neue Komponenten. Eine Speisewasserpumpe und ein Generator waren einer grossen Inspektion zu unterziehen, wobei ein revidierter Generator-Rotor eingesetzt wurde. Ausserdem wurden zwei Haupt-Transformatoren durch neue ersetzt.
Von den insgesamt 121 Brennelementen wurden 20 durch neue ausgetauscht. Es handelt sich dabei durchwegs um Elemente aus wiederaufgearbeitetem Uran.
Nach der ordnungsmässigen Beendigung der Arbeiten und der Prüfungen erteilte die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) die Freigabe für die Wiederaufnahme des Leistungsbetriebs von Block 2.
Quelle
M.A. nach Axpo und HSK, Medienmitteilungen, 10. September 2007